由于经湿法脱硫,烟气湿度增加、温度降低,烟气极易在烟囱的内壁结露,烟气中残余的三氧化硫溶解后,形成腐蚀性很强的稀硫酸液。脱硫烟囱内的烟气有以下特点:(1) 烟气中水份含量高,烟气湿度很大;(2) 烟气温度低,脱硫后的烟气温度一般在40~50℃之间,经 GGH 加温器升温后一般在 80℃左右;(3) 烟气中含有酸性氧化物,使烟气的酸露点温度降低;(4) 烟气中的酸液的浓度低,渗透性较强;(5) 烟气中的氯离子遇水蒸气形成氯酸,它的化合温度约为60℃,低于氯酸露点温度时,就会产生严重的腐蚀,即使是化合中很少量的氯化物也会造成严重腐蚀。由于脱硫烟囱内烟气的上述特点,对烟囱设计有如下影响:(1) 烟气湿度大,含有的腐蚀性介质在烟气压力和湿度的双重作用下,结露形成的冷凝物具有很强渗透性和腐蚀性,对烟囱内侧结构致密性差的材料将产生腐蚀,影响结构耐久性。(2) 酸液的温度在 40~80℃时,对结构材料的腐蚀性特别强。以钢材为例,40~80℃时的腐蚀速度比在其它温度时高出约 3~8 倍。由此可知,排放脱硫烟气的烟囱比排放普通未脱硫烟气的烟囱对防腐蚀设计要求要高得多,这也许与我们的传统观念有所不同。目前,电厂烟囱主要在以下三种工况下运行:(1) 排放未经脱硫的烟气,进入烟囱的烟气温度在130℃以上。在此条件下,烟囱内壁处于干燥状态,烟气对烟囱内壁材料属气态均匀腐蚀,腐情况相当轻微。(2)排放经湿法脱硫后的烟气,并且烟气经 GGH 系统加热,进入烟囱的烟气温度在80℃左右,烟囱内壁有轻微结露,导致排烟内筒内侧积灰。根据排放烟气成分及运行等条件的不同,结露腐蚀状况将有所变化。(3)排放经湿法脱硫后的烟气,进入烟囱的烟气温度在40~50℃,烟囱内壁有严重结露,沿筒壁有结露的酸液流淌。在设有脱硫系统的电厂,由于在运行时,烟气有可能不进入脱硫装置,而通过旁路烟道进入烟囱。此时,烟气温度较高,一般在130℃以上,故设计烟囱时,还必须考虑在此温度工况下运行对烟囱的影响。   请关注隧道堵漏http://www.jsxzcdl.com