脚手架和垂直运输设计,根据工程特点:水箱需要原位现浇,提升模板需要支架。因此考虑搭设外脚手架。外脚手架平面布置为正六边形,搭设高度为38.4m,外排架边长 3.3m,立杆间距 1.1m,内排架边长 2.15m,立杆间距 1.08m,步距为1.2m,内、外排架间距 1.1m,内脚手架距离支筒的最近距离为0.66m,最远距离为0.95m,内、外排脚手架每边用6m长的钢管相连,中间排木用2m钢管,待支筒混凝土达到一定强度时,将其与支筒顶紧,外架各边上用6m钢管做四周全封闭的剪刀撑。垂直运输采用1.9m1.9m的钢管井架,用钢管搭设马道与外架连接,每三步做一运输平台。井架外边距离支筒中心8m,马道作为施工人员上下通道,立杆间距1.2m、步距1.2m、宽度 1.9m、高度与外脚手架同高。根据规范要求 ,同时结合当地气候条件,外脚手架在15m、25m、35m高度处设四道缆风绳,缆风绳选用φ12.5钢丝绳。外脚手架在 14.4m以上 ,每间隔 4.8m沿支筒均匀做3根别抱与支筒连接,连接点随混凝土浇筑进度陆续加设。水箱外挑架的设计,本工程水箱在原位现浇 ,外挑架的设置为:单侧设三跨平行且等跨的外挑架,间距 1m,步距 1.2m,外挑架搭设的高度为3 7. 0 0 m, 形状与外架相同 ,为正六边形 ,且在三排外挑架外围全部搭设剪刀撑,在一个径向平面内设反向撑。角点斜杆顶在预留角钢槽内,其余斜杆顶住支筒壁。原位现浇混凝土必须进行卸荷,卸荷采用在环托梁内预埋φ25钢筋吊环6个。每个吊环拉2道钢丝绳,分别与最外边的挑杆拉接。另外一点卸荷选在水箱模板的环状龙骨架上,作为二次卸荷。具体做法为:8个工字钢支撑埋件作为拉接点(拉接点位置对称),在最上部的环状管上做16个卸荷点。第三排钢管做8个卸荷点,用φ12钢筋加花篮螺栓进行调整,调整完毕验收合格后,φ12钢筋在花篮螺栓处焊接。外挑架经计算验证后,其强度和稳定性能够满足施工需要。 请关注烟囱维修http://www.jsxzcff.com |
|