烟囱美化时的脚手架设置

[复制链接]
发表于 2018-4-16 23:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳网广告位招租:点击联系     深圳网广告位招租     深圳网,深圳最好的本地论坛     深圳商铺写字楼二手房     深圳网广告位招租
全民云计算 云主机低至2折

脚手架和垂直运输设计,根据工程特点:水箱需要原位现浇,提升模板需要支架。因此考虑搭设外脚手架。外脚手架平面布置为正六边形,搭设高度为38.4m,外排架边长 3.3m,立杆间距 1.1m,内排架边长 2.15m,立杆间距 1.08m,步距为1.2m,内、外排架间距 1.1m,内脚手架距离支筒的最近距离为0.66m,最远距离为0.95m,内、外排脚手架每边用6m长的钢管相连,中间排木用2m钢管,待支筒混凝土达到一定强度时,将其与支筒顶紧,外架各边上用6m钢管做四周全封闭的剪刀撑。垂直运输采用1.9m1.9m的钢管井架,用钢管搭设马道与外架连接,每三步做一运输平台。井架外边距离支筒中心8m,马道作为施工人员上下通道,立杆间距1.2m、步距1.2m、宽度 1.9m、高度与外脚手架同高。根据规范要求 ,同时结合当地气候条件,外脚手架在15m、25m、35m高度处设四道缆风绳,缆风绳选用φ12.5钢丝绳。外脚手架在 14.4m以上 ,每间隔 4.8m沿支筒均匀做3根别抱与支筒连接,连接点随混凝土浇筑进度陆续加设。水箱外挑架的设计,本工程水箱在原位现浇 ,外挑架的设置为:单侧设三跨平行且等跨的外挑架,间距 1m,步距 1.2m,外挑架搭设的高度为3 7. 0 0 m, 形状与外架相同 ,为正六边形 ,且在三排外挑架外围全部搭设剪刀撑,在一个径向平面内设反向撑。角点斜杆顶在预留角钢槽内,其余斜杆顶住支筒壁。原位现浇混凝土必须进行卸荷,卸荷采用在环托梁内预埋φ25钢筋吊环6个。每个吊环拉2道钢丝绳,分别与最外边的挑杆拉接。另外一点卸荷选在水箱模板的环状龙骨架上,作为二次卸荷。具体做法为:8个工字钢支撑埋件作为拉接点(拉接点位置对称),在最上部的环状管上做16个卸荷点。第三排钢管做8个卸荷点,用φ12钢筋加花篮螺栓进行调整,调整完毕验收合格后,φ12钢筋在花篮螺栓处焊接。外挑架经计算验证后,其强度和稳定性能够满足施工需要。   请关注烟囱维修http://www.jsxzcff.com
免责声明:深圳网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任! 本文地址:https://www.szaima.com/thread-212019-1-1.html 上一篇: “企鹅经典”:引领经典重读风潮 下一篇: 我要踢欧冠!桑切斯已作出决定 逼宫温格要离队