    北京时间月日消息, PLC和触摸屏的链接是工业自动化常用的搭配组合,有时会出现通讯故障,下面小编介绍一下如何用程序找故障的方法:通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。  请关注电子元器件网http://www.ickey.cn/

              

              plc把memoryclock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个plc内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。

              举个例子,请看图,步骤如下:

              、在PLC里建立DB数据块,里面设两个开关量PLC秒开关和人机响应开关,

              、人机变量中连接这两个变量

              、在人机PLC秒开关变量的属性----事件----数值变更中添加取反位,让人机响应开关变量随着PLC秒开关变化而变化。

              、在PLC程序块中编程,让PLC秒开关每秒反转,再用TON延时指令让人机响应开关秒内没有动作就输出人机通信失败,因为人机通信异常后人机响应开关将不再会发生变化。